锅炉点火安全作业要求
1、锅炉点火前,应对燃烧室和烟道施行通风;
2、启动锅炉引风机,送风机,调整锅炉风量不小于总风量的30%,通风5min。
锅炉升温升压安全作业要求
1、升温升压过程中,应该调整燃料量.减温水量.锅炉排汽量,使过热器出口蒸汽温度均衡上升,但不能超过535℃。
2、保证锅炉左右侧烟温偏差不大于50℃,过热器左右侧汽温偏差不大于20℃。
3、锅炉从冷态点火到并汽约需4~5小时左右,操作者也可以根据煤种和设备情况现场决定。夏季不少于255分钟,冬季或承压部件有缺陷时.应适当延长时间.升压过程中应注意燃烧调整.保持炉内温度均匀上升.各承压部件受热均匀,膨胀正常,大修后第一次点火应记录各膨胀指示器的膨胀量。
4、升压过程中,汽包上下壁温差应控制在50℃范围内。
5、升压过程中,应开启过热器集箱上的疏水门、对空排汽门,使过热器得到足够的冷却。严禁关小过热器出口集箱的疏水门、对空排汽门,以免过热器管壁温度急剧升高,注意监视各温度测点的变化,防止过热器壁温超限。
6、在升压过程中,应控制锅炉内饱和温度的上升速率,在0~0.1MPa阶段不大于1℃/min,在以后阶段不大于2℃/min。
7、锅炉的升压速度为0.0294~0.049MPa/min。
锅炉并汽安全作业要求
1、锅炉与蒸汽母管并列或直接向汽机供汽前,应对蒸汽管道进行暖管,冷态暖管时间一般不少于2小时。
2、并列时,应注意保持汽压、汽温与水位平稳,并缓慢增加锅炉蒸发量。
3、根据汽温的上升情况,投入减温器。
4、当锅炉的汽压、汽温和主蒸汽流量满足汽机冲转条件时,联系汽机冲转。
5、锅炉并汽的条件:
(1)符合下列条件时与值长、汽机各运行岗位联系,准备并汽。
(2)锅炉无重大缺陷。
(3)燃烧稳定。
(4)汽温在510℃以上,不高于545℃。
(5)汽压低于母管压力0.1-0.2MPa。
(6)蒸汽品质合格。
(7)并汽时的注意事项:
1)保持汽温、汽压、燃烧稳定。
2)汽包水位稍低于正常水位30~50mm。
3)先开缓慢开启并炉门小旁路,直到全开,同时注意并炉门两侧温度变化。
4)如发生主蒸汽管道水冲击立即停止并汽,加强疏水,待冲击消除后,再进行并汽。 |
|