找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4210|回复: 4

[石化通用] 如何让一台离心泵多服役几年不坏?

[复制链接]

1

主题

8

回帖

25

积分

初入机械村

UID
15757
威望
0
机械币
8
活力
1
发表于 2018-8-25 15:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备的使用寿命延长,能安全稳定地运行,是每个用户最愿意看到的事,今天小编就和您聊聊离心泵的运行管理和维护。一条条一件件您如果都做到了,可以让您的离心泵多服役几年不坏呢。

1  启动前的准备

为了保证水泵的安全运行,水泵启动前应对机组作全面仔细检查,尤其是对新安装的泵和大修后的泵,更要注意做好检查工作,以便发现问题及时处理`。主要检查内容如下:

1、检查机组转子是否灵活轻便,泵内是否有金属磨擦声,如有应检查原因。这一检查常通过盘车,即用手转动机组的联轴器的方法进行。

2、检查轴承中的润滑油是否正常,油质是否干净。

3、检查出水管上的闸阀启闭是否灵活。

4、检查水泵电机的地脚螺栓及其它连接螺栓是否有松动或脱落,如有应拧紧或补上。

5、清除水泵进水口上的杂物,以防止开机后将杂物吸入后破坏叶轮。

6、检查电机和水泵的转向是否一致,供配电设备是否固定好;对于新安装的水泵或者大修后的水泵检查电机转向是一项必不可少的工作。

7、检查控制系统是否正常,各仪表显示是否准确,有远程控制的还要检远程监控是否准确有效。

2  引水与启动

1、引水

由前述离心泵工作原理可知,离心泵启动前必须引水。一般小型离心泵大多采用灌水排气的方法,此时吸水管下端应装有底阀。引水的方法有用自来水灌水,高架箱灌水,呼水泵灌水等。大中型离心泵大多采用水环式真空泵抽气引水的方法。抽气时,当排气管中有水涌出时,就表示吸水管和泵内已充满水,可以启动水泵开始工作。

对于水泵安装低于吸水池水平面的自灌式水泵,打开进水阀门,水就会自动充满吸水管和泵内。

2、启动

离心水泵一般采用闭闸启动,启动时操作人员与机组人员不要靠的太近,待水泵转速稳定后,应立即打开真空表与压力表上的阀,此时压力表上的读数应上升至水泵零流量时的空转扬程,表示水泵已经上压。再逐渐打开压水管上的闸阀,此时真空表读数逐渐增加,压力表读数逐渐下降,配电盘上的电流表读数应逐渐增大。启动工作在闸阀全开时即告完成。

水泵在闭闸的情况下,运行时间一般不应超过2~3min;如时间太长,泵内水流会因不断地在泵内循环流动而发热,致使水泵的某些零件损坏。

如果电动机合闸后发现只有“嗡”声而不转动,应立即切断电源检查原因。

如果水泵转动而不出水,应立即停泵检查原因。

1

主题

8

回帖

25

积分

初入机械村

UID
15757
威望
0
机械币
8
活力
1
 楼主| 发表于 2018-8-25 15:01:51 | 显示全部楼层
3 离心泵的运行管理

1、每台水泵机组投入运行后应及时填写运行日报表上有关记录项目。计算机管理的,应将各台泵每日的运转情况数据输入计算机的存储系统。

2、注意机组有无不正常的响声和振动。水泵在正常运行时,机组应该平静,声音应该正常连续而不间断。往往不正常的响声和振动是水泵故障发生的前兆,遇此情况,应立即停机检查。

3、注意机组轴承温度及油量的检查。轴承升温,一般不得超过环境温度30℃~40℃,最高不超过75℃。在无温度计时,也可用手摸,凭经验判断,如感到很烫手时,应停机检查。

4、新机组使用润滑脂的滚珠轴承,第一次换油时间在机组运行80h~100h之后,以后约每隔2400h换油一次(使用二硫化钼润滑剂,时间可延长一倍)。凡采用机械油润滑的轴承,每240h换油一次,并应随时注意油面应在油标尺的两刻度之间,不足时应随时加注。

5、填料盒正常滴水程度,一般只要控制到能分滴而下,不连续成线即可,即每分钟20~150滴。滴水多少可通过松,紧填料压盖来控制。注意不能单边压紧,以防磨损轴套和压盖。

6、定期检查联轴器和机组上各地脚螺栓,如发现有偏移或松动,应及时纠正紧固。

7、注意仪表指针的变化。在运行正常的情况下,仪表指针的位置应基本上稳定在某个位置上。如仪表指针有剧烈变化和跳动,应立即查明原因。例如,真空表读数上升,可能是吸水管口被堵塞或水源水位下降;压力表读数上升,可能是压水管口被堵塞;压力表读数下降,可能是吸水管路漏气而吸入了空气,或应转速降低,叶轮被堵塞等。对电动机,应注意电流表上的读数是否超过电动机的额定电流,电流过大或过小都应及时停车检查。

8、大型泵组如采用水冷却轴承的或者循环油冷却的电机的,应保持水路油路的畅通,如循环冷却系统出了故障,应立即停泵检修。

9、注吸水井水位的变化,如吸水井水位低于最低设计水位,应适当关掉一两台机组,以免发生气蚀,损坏叶轮。一般来讲,城市污水一般从午夜零点到早晨八点这一段时间来水较少,应特别注意。

10、无保温措施的水泵机组,在冬季水泵不运行时,应从水泵底部螺纹管堵处放去存水,以防止水泵冻裂。长时间不用水泵也应放去存水。

4 离心泵的停车

离心泵停车前,对离心泵应先关闭真空表和压力表阀,再慢慢关闭压力管上闸阀,实行闭闸停车。

停车后,应注意把泵和电动机表面水和油泥擦净。水泵较长时间不用或冬季停车后,应立即将泵壳内的水放净。对一些在运行中无法处理的问题,停车后应及时处理。

对于有较高扬程的水泵,在停泵时应注意停泵水锤可能造成的破坏。一般来讲,水泵系统在设计中就已经考虑到停泵水锤的影响,对于操作者来说需要注意的是,要时刻保证水锤消除系统的完好与有效,以便在停泵或因故障突然停泵时有效的将水锤的影响最大限度的减小。

1

主题

8

回帖

25

积分

初入机械村

UID
15757
威望
0
机械币
8
活力
1
 楼主| 发表于 2018-8-25 15:02:12 | 显示全部楼层
离心式潜水泵的安装与使用

1、潜水泵的安装有固定式与移动式两种。

固定式的下部有一可放置泵的基座,泵可沿导轨放下装到基座上,它的出水口与固定式出水管口耦合在一起,在提升时管口可自动脱开。部分大型固定安装的潜水泵的出水口与出水管是用法兰连接的;移动式潜水泵的出水口可安装软管,随时根据需要放置于水中。

2、启动前应仔细检查电泵在运输,存放,安装过程中有无变形或者损坏,紧固件是否有松动或者脱落。

3、检查油室内是否有油,油是否干净。

4、启动前应检查叶轮是否转动灵活。

5、检查电源装置是否可靠,电压,频率是否符合规定,如马达反转应马上对调任意两条接线位置使其正转。

6、.检查电源装置是否安全,可靠,正常。电源电压,频率应符合规定。

7、检查电缆线有无破损,折断,接线盒处的密封是否完好,发现如有不符合规定之处应妥善处理。

8、严禁将泵的电缆线当吊线使用,以免发生危险。

9、新泵使用前及长期放置的泵启用之前,应用兆欧表测量对外壳的绝缘,应不低于2MΩ,否则应对电机绕组进行烘干处理。

10、泵如果在污泥井中工作,因井内可能有甲烷等可燃性气体,控制柜应远离井口,泵体应全部浸入水或泥中工作,以免引起爆炸。

11、移动安装的潜水泵从污水或者污泥中提出之后应用清水将泵内泵外冲洗干净,最好能在清水中运转一,二分钟。

12、移动安装的泵用完之后应从水中取出,长期在水中浸泡会减少寿命,特别是在冬季,结冰会对泵造成极大的损坏,甚至使泵报废。

13、无论固定安装的泵或者移动安装的泵都应轻拿轻放。

14、潜水泵在无水的环境下,试运转时间不应超过2~3min。

15、将潜水泵移动位置之前,必须切断电源。

16、.潜水泵起动时,由于转动的反作用力,整个泵体会发生急扭现象。大中型泵的扭力是不可忽视的,有时会将连接软管从接头处扭开,因此安装时应注意接头的牢固,扭动时,注意勿撞上坚硬的构筑物。

1

主题

337

回帖

1539

积分

机械厂工人

UID
49854
威望
0
机械币
222
活力
260
发表于 2019-8-27 15:09:18 | 显示全部楼层

0

主题

352

回帖

-10

积分

机械村乞丐

UID
68513
威望
0
机械币
-3
活力
5
发表于 2020-9-14 21:21:57 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|机械村 ( 渝ICP备17010994号-1|渝公网安备50022702001048号 )

GMT+8, 2024-11-21 23:05 , Processed in 0.016641 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 机械村

Copyright © 2012- Jixiecun.com

快速回复 返回顶部 返回列表