奇怪了,车间电压很低要先启动一个小功率机械才能恢复正常

[复制链接]

7

主题

4

回帖

264

积分

机械厂工人

UID
1283
威望
0
机械币
88
活力
0
发表于 2013-6-4 11:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪了,早上车间电压很低要先启动一个小功率机械后,电压才能恢复正常,是什么原因?

2

主题

2

回帖

32

积分

防灌水审核

UID
1704
威望
0
机械币
32
活力
0
发表于 2013-6-4 13:01:40 | 显示全部楼层
一般情况都是由于零线接触不良造成的,重点检查零线。

9

主题

4

回帖

107

积分

机械村良民

UID
1711
威望
0
机械币
19
活力
4
发表于 2013-6-4 13:01:51 | 显示全部楼层
测一下总电源电压,如果低就是电网问题,如果不低再逐级排查,应该很容易找到原因。

0

主题

1

回帖

17

积分

防灌水审核

UID
1720
威望
0
机械币
17
活力
0
发表于 2013-6-4 13:02:20 | 显示全部楼层
你们是单独的变压器还是与其他单位公用的变压器?首先到配电室查一下变压器低压端的电压,最好是空载查。如果空载没有问题,然后带上负载再看看电压有什么变化?你开的是什么类型的负载?三相电机还是单相的加热设备或是其他?如果是三相电机应该和零线没什么关系。如果是单相设备那你就要查查零线的情况了。再看看你配电室的低压集中补偿电容器。

2

主题

3

回帖

72

积分

机械村良民

UID
1705
威望
0
机械币
24
活力
0
发表于 2013-6-4 13:02:58 | 显示全部楼层
感觉是哪里接触不良,一般是接头。另外螺丝压紧的线头也不能放过,使用久了,热涨冷缩造成松动

1

主题

4

回帖

63

积分

机械村良民

UID
1713
威望
0
机械币
21
活力
0
发表于 2013-6-4 13:03:05 | 显示全部楼层
首先你要排查,电压是从哪里开始低的, 从后往前查。
另外你再了解一下周边企业住户的电压是否正常。

0

主题

37

回帖

1200

积分

机械厂主管

UID
8698
威望
0
机械币
400
活力
0
发表于 2013-6-5 18:18:51 | 显示全部楼层
对,从后往前查