  压力指示是压力变送器传递测量数据的直接渠道,所以说,如果压力指示出现了问题,就会直接影响到压力变送器的使用。压力变送器压力指示不正确的表现通常有以下几个方面:
  1、变送器电源是不是正常:如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电-12V)/(0.02A)Ω。
  2、参照的压力值是否一定正确:如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
  3、压力指示仪表的量程是不是和压力变送器的量程一致:压力指示仪表的量程必须要和压力变送器的量程一致。
  4、是否与交流电源及其他电源分开走线:与交流电源及其他电源分开走线。
  5、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω。如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等。
  6、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。需发回生产厂家进行修理。
  7、相应的设备外壳是否接地:设备外壳接地
  8、压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确:压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
  除了以上的介绍之外,加缓冲管主要是为了散热,因此在使用前最好是在缓冲管内先加一些冷水,主要是为了防止过热的蒸汽直接冲击到传感器,从而损坏到传感器或者是降低压力变送器的使用寿命。