- 积分
- 700
- 最后登录
- 2014-11-20
- 阅读权限
- 30
- 注册时间
- 2011-7-1
- 回帖
- 22
- 精华
- 0
村里打铁的
- UID
- 1553
- 威望
- 0
- 机械币
- 138
- 活力
- -12
|
楼主 |
发表于 2012-8-15 14:24:48
|
显示全部楼层
泵站在自动组合过程中,由于压力表指针抖动和有的泵停止或启动后因供水压力过低或过高,电机会频繁启动。为避免电机频繁启动、停止而产生水锤和对电网冲击,在程序设置中,无论哪台水泵启动或停止均需作延时处理。
4.3故障报警及倒泵
如果供水系统出现故障,一般有以下三情况:一是某台水泵电机堵转或过载,串接在电机主线路的热继电器动作,该继电器信号接点闭合,其开关信号送给PLC,PLC经程序运行后发出停泵指令并接通对应的信号灯及报警器,同时根据程序要求投入另外一台水泵;一是P供水P上限时,由于控制系统控制失灵未能停泵。在这种情况下P供水一直等于或大于P上限,即X1始终闭合,在梯形图中用该触点驱动T15同样设定时间为600s,如果该定时器有输出信号,同样驱动蜂鸣器,发出故障报警信号。该蜂鸣器通过导线连接到值班房中,一旦发生故障便可立即处理。
4.4消防及低水位停泵
当出现消防信号或水池低水位(水池必须至少留有200m3水以作消防用水)时,即使P供水
5供水控制系统的调试
5.1系统脱机调试
将程序写入PLC按以下几种情况进行调试。①用水上升期模拟,观察PLC输出指示灯,接通水压下限接点X0,10秒后Y0灯亮,再过10秒,Y1灯亮,直至Y0、Y1、Y2、Y3、Y5、Y6、Y10灯亮后断开水压下限接点X0,此时所有灯均不灭。符合要求。②用水下降期模拟,紧接着上一步断开水压下限接点X0,保持水压上限接点X1接通,10秒后Y0灯灭,再过10秒,Y1灯也灭,最后Y0到Y10灯均灭,断开水压上限接点X1,Y0到Y10任何一个灯都不亮,只有再次接通水压下限接点X0时才又从Y0开始点亮。③模拟用水量交替变化情况,取流量62.6m3/H为测试点,分两种情况,第一是先增后减,即从62.6m3/H到72m3/H再到50m3/H,模拟水压低断开水压上限接点X1接通水压下限接点X0直至Y0、Y1、Y2灯亮,再模拟水压低接通水压下限接点X0断开水压上限接点X1,Y3、Y5灯亮后又模拟水压高断开水压下限接点X0接通水压上限接点X1,10秒后Y0灯灭,再过10秒Y1灯灭,又过10秒Y2灯灭后剩下Y3、Y5。此时模拟水压高断开水压下限接点X0接通水压上限接点X1,则Y3、Y5灯也灭,又模拟水压低接通水压下限接点X0断开水压上限接点X1,Y0、Y1、Y2灯间隔10秒点亮。模拟水压高再接通水压上限接点X1断开水压下限接点X0,Y0灯灭,剩下Y1、Y2灯亮;第二先减后增,即从62.6m3/H到50m3/H再到72m3/H,接通水压下限接点X0当Y0、Y1、Y2灯亮后模拟水压高断开水压下限接点X0接通水压上限接点X1,Y0灯灭,剩下Y1、Y2灯亮,再模拟水压低接通水压下限接点X0断开水压上限接点X1,10秒后Y0灯亮,再过10秒后Y3、Y5陆续点亮。即Y0、Y1、Y2、Y3、Y5均点亮,模拟水压高断开水压下限接点X0接通水压上限接点X1,10秒后Y0灯灭,再过10秒Y1灯灭,又过10秒Y2灯灭后剩下Y3、Y5。④故障模拟,接通水压下限接点X0,当Y0、Y1灯亮时接通泵1故障接点水压上限接点X11,Y0灯立即灭,Y11、Y16灯立即点亮,此时即使水压上限接点X11断开,Y11、Y16灯也不灭直至故障复位按X16钮接通后才能灭。如果继续接通水压下限接点X0断开水压上限接点X1,10秒后Y2灯亮。按以上步骤再分别接通X12、X13、X14、X15。⑤水池低水位或消防信号模拟。先接通水压下限接点X0断开水压上限接点X1,此时分两种情况测试,第一,当Y0、Y1灯亮时接通X7或X10,在水压下限接点X0仍接通时,Y1、Y0每隔10秒灯灭。且不复亮,只有X7或X10断开10秒后Y0灯才亮。第二,当Y0、Y1、Y2、Y3、Y5、Y6、Y10均亮后接通X7或X10,Y2、Y3、Y5、Y6、Y10灯则立即灭,然后Y1、Y0间隔10秒灯灭,在不断开X7或X10的情况下使水压下限接点X0接通600秒,Y0到Y10灯均不亮。
5.2 PLC在线有载调试
接上水泵电机主线路电源,用点动按钮分别启动每台水泵电机,如果电机转向与水泵运行方向相同时则分别在对应线端标上U1、V1、W1或U2、V2、W2标签。如果电机转向与水泵运行方向相反时则将任两根电源线对调后再试,转向相同后再分别在对应线端标上U1、V1、W1或U2、V2、W2标签。
5.3电接点压力表水压下限P下限和上限P上限的调试设定
调试的关键是电接点压力表水压下限P下限和上限P上限的设定。我们用燃气热水器根据最高楼层中热水器可靠点火供热水时泵站最低供水压力做为P下限,而供水压力上限则根据本泵站的最小流量级差(12.6m3/H),在所选用的水泵的H-Q曲线上查出此流量差所对应的扬程差值H差,在泵组的H-Q曲线上取最大的H差max,则P上限=P下限+H差max,根据以上方法,本供水系统的P下限=0.41MPa,H差max=0.12MPa,则P上限=0.53MPa。
6结束语
本供水系统建成并投入运行至今已一年多,实践表明,这种供水方式与变频恒压供水方式相比,具有以下优点:①控制系统简单,价格低,投资少,设备折旧费低;②工作可靠,寿命长;③对使用、维护的技术要求低;④自动化程度相等;⑤节能效果比变频恒压供水差一些,但比传统供水方式好得多;⑥对泵站周围电子类电器等无噪声干扰;⑦在供水系统控制系统的整个寿命期中,从投资、折旧、节能、维修等方面衡量,本系统综合效益优于同容量的变频恒压供水系统,但主要缺点是水泵启停频繁,所以本系统只适用于供水量较小的场合。对市政等大型泵站不适用。
参考文献:
[1] 汪晓光,孙晓瑛,王艳丹等.可编程控制器原理及应用(上.下)册.机械工业出版社2002.5.
[2] 王兆义.可编程控制器实用技术;机械工业出版社,1996.8.
[3] 李红斌,张承慧,宋军,万军.远程供水变频调速计算机控制系统设计.2002(01):14~18.
[4] 陈虹,史旺旺,唐鸿儒,刘正意.中小型水厂自动化技术的实现方法.给水排水;2001,27(11):86~90.
[5] 韩涛,钱毅.变频调速供水系统控制特性的改进.供水排水.1995,21(6):31~32.
[6] 蔡燕,陈振翼.微机控制变频调速水泵恒压供水系统.天津纺织工学院学报,1994,13(3):54~57.
[7] 高新陵,宋晓平.变频调速恒压供水系统研制.河海大学学报;2001,29(1):115~118. |
|